主题:375kw变频器 替代400kw软起动柜

点击:2044 回复:40

风机改用变频的话,节能也是不错的啊。
15-12-05 20:30

引用 dianzima 在 2015/12/5 14:58:14 发言【内容省略】

说明变频器的启动力矩不错。,软启动电流那么大估计是堵转了
15-12-06 07:10
好大的风机呀
15-12-06 08:18
大功率的风机采用变频器控制,启动要按照恒转矩对待,否则,启动还是很费劲的。
15-12-06 08:21
风机启动不是按照二次方率设置吗?
15-12-06 19:38
中小功率的风机是按照变转矩特性对待的,而发功率风机,转动惯量大,用变转矩特性启动比较费劲,所以推荐按恒转矩特性控制和启动。
15-12-06 19:56
劳气伤神,记得某年同多位“工程师”聊天,他居然够胆说工频交流50Hz为一个小时算,我只能说节哀顺便
15-12-06 20:29
90KW,奥大的软启动器面板显示2200多A,电流比直接启动还大(我估计该厂家的软启动器应该质量有问题,至少电流显示有问题,因为比电机直接启动电流还大,不过当时好像是老板指定的元件,俺才不管那么多。万幸客户最终用的那个退役库存的自耦启动柜)。
实际目前应用风机的话,一般都不需要全功率运行,因此用变频器可以节能,尤其目前变频器完全属于成熟通用型出品,基本运行2年左右就是节能部分都可以将变频器回本,而且现在提倡节能降耗就更应该选用变频器降低排放。因此不管从社会环境考虑还是运行成本考虑,选用变频器最佳:但是要选用优质产品变频器
15-12-07 08:51
看来还是得用变频器啊!
15-12-07 08:57

引用 kdrjl 在 2015/12/4 19:20:37 发言【内容省略】

是啊   共振点那些都可以来回发现、早就该上软启动的
15-12-07 10:03