主题:【话题】变频器带机砖厂风机的一个奇怪现象(20151204)

点击:2105 回复:28

新建机砖厂隧道窑的风机,变频器是艾默生45KW TD2100,风机电机是37KW 4极电机。故障为提升频率至33Hz左右频率就上不去了,感觉堵转的样子,一会儿变频器就报过电流。测量电流130多A,显然不正常,但现场人员说风闸打开了的。试了几次怕烧电机,今天换上自耦减压自动柜去试,启动20秒左右直接400A左右,不敢试了,问各位老师现在基本能排除变频器的问题,是外部机械原因引起的过电流?去掉电机皮带轮上的皮带不带负载,启动,调速完全正常,不报任何故障。
最后修改:2015/12/7 8:53:43
15-12-03 23:08
手动盘下风机 看下怎么样
15-12-03 23:43
负载是风机  如果是外部故障应该挺好发现的啊
15-12-03 23:43
37KW的风机,启动时你把风阀关上试试
15-12-04 06:07
把风阀关到最小试试
15-12-04 06:57
加速时间参数改下试试
15-12-04 07:07
跟风阀有关
15-12-04 07:24
砖厂隧道窑的风机,试机的时候关闭风阀。
湿冷空气风机负载重。
15-12-04 07:55
看看电机吧,有一会我出去修变频器,电流总是过大,后来发现电机轴断了。
15-12-04 08:46
估计是外部负载的问题,变频应该没事
15-12-04 09:20