登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:S11 变压器油位指示器显示红蓝,我该怎么办?

点击:17223 回复:26

前几天偶然发现变压器油位指示筒,显示红蓝,以前都是一直显示蓝的。说明可能轻微缺油了,仔细观察没发现变压器有漏油现象。楼主问了下高压施工队,说没问题。需观察。现在天冷。变压器有可能沉积。明年再加变压器油就行。现在的问题是这里天气寒冷,我们这里已经无法干活施工。作为电工的我马上面临放假回家,明年三月份才来上班。这段时间无法观察变压器的情况。害怕放假这段时间变压器缺油怎么办?另外如果自己加油好加吗?是加25号变压器油吗以前没经验。?请教下大家。谢谢。如图
附件 IMG_20151201_102905_HDR.jpg
附件 IMG_20151201_102900_HDR.jpg
15-12-01 11:19
找供电局维修班,油品是有要求的,漏油说不定要更换密封不然加了也漏掉啊。
15-12-01 11:47
变压器油时间久了是要化验的,最好是全部更换新油
15-12-01 11:51
没有漏油点就没事,冬季温度低油位会下降的
15-12-01 12:10
没有漏油的话,应该问题不大,不然就要及时处理了,
15-12-01 12:25

引用 zzn6737 在 2015/12/1 11:47:30 发言【内容省略】

表情没发现漏油的地方
15-12-01 12:32

引用 yejingmao 在 2015/12/1 11:51:48 发言【内容省略】

表情四年多了,用全换新油吗?供电局维修队也说冬天会有沉降。
15-12-01 12:34

引用 坏男孩 在 2015/12/1 12:10:21 发言【内容省略】

表情四年多了,用全换新油吗?供电局维修队也说冬天会有沉降。那明年三月份换应该问题不大吧?在下没经验。
最后修改:2015/12/1 12:36:16
15-12-01 12:35

引用 275645778 在 2015/12/1 12:25:23 发言【内容省略】

表情四年多了,用全换新油吗?供电局维修队也说冬天会有沉降。那明年三月份换应该问题不大吧?在下没经验
15-12-01 12:36
只要变压器油位未到设定的最低位,应当是可以使用的;
气候寒冷,变压器的温度应当也不是很高,热胀冷缩的原因,油的体积应当是也变小了。
15-12-01 13:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯