主题:没修过ACS 550变频器
点击:633 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
遇到一台炸机的ACS 550变频器,修完驱动不带模块测试,运行时下桥三路都有波形,波形一致,上三路都看不到波形,测得电压380mv.停止运行时三路下桥为负压,上三路依旧为380mV,这么会这样呢?
15-11-27 22:29
1楼
编辑
引用
管理
lf2039952
没装模块的缘故,曾经在论坛里看到过,到用的时候就是想不起来。。。
15-11-28 01:39
2楼
编辑
引用
管理
904970507
六路是不是共用一组电源的?
15-11-28 08:03
3楼
编辑
引用
管理
453414193
没有修过,应该还是要看一下驱动电源吧!
15-11-28 08:44
4楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
不知道和355一样不一样?参考下:
http://m.gkong.com/bbs/404601.ashx
15-11-28 10:00
5楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
没有装模块的缘故,仔细检查一下,采取保护措施,上高压,运行。
15-11-28 12:19
6楼
编辑
引用
管理
lf2039952
开始以为是24V电源问题走了一段弯路,搞到三更半才搞明白,一大早拆下单管机的逆变代替模块试机OK