登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】1000a的接触器爆掉、融化(20151126)
点击:2397 回复:41
20楼
编辑
引用
管理
dianzima
还没有人说的点子上。 400平方的铠装电缆。200m的距离,电机的电阻值是0.3欧姆。不启动是420v启动中是265v。启动中最高2100a,往下降到1200a切换。但是中间一相烧了。
15-11-25 13:32
21楼
编辑
引用
管理
1264812649
接触器的壳子防护等级不够吧,壳子的等级也很重要滴,可以参考下,是不是有问题
15-11-25 13:56
22楼
编辑
引用
管理
BobMarley
为什么在1200A切旁路呢,为什么不在电机降到额定电流切旁路呢?
启动中电压是265V?正常运行的时候265V?你描述不清。
但是很有可能是接触器铜排接触不好,电流过大给烧掉了、
15-11-25 14:27
23楼
编辑
引用
管理
dianzima
我写很清楚,没启动时候420v 启动中电压降为265v.我认为电压降到265v接触器吸力下降很多,触点接触不良导致的。软启动说明书写的配1000a的接触器,别的厂子人家用的630a的接触器都没问题呢。
15-11-25 14:50
24楼
编辑
引用
管理
BobMarley
待机->软启->运行(工频)。你说的是运行中的电压把。我较真了、
15-11-25 15:27
25楼
编辑
引用
管理
BobMarley
我记得关于低压接触器国标说65%的电压脱扣,80%电压可靠吸合。
电压降至70%,吸合不可靠,这个也很可能。
15-11-25 15:36
26楼
编辑
引用
管理
dianzima
启动中就是软起,运行就是接触器运行了。客户变压器是630kva,结果变压器上端电线杆上的保险烧了2次了。电业局的人说630kva的带不动,630kva的变压器最大电流900a左右。你想想把变压器上端的10kv65a的保险丝都干掉2次了。
15-11-25 19:18
27楼
编辑
引用
管理
想想看
引用
dianzima
在 2015/11/25 14:50:54 发言
【内容省略】
软起动转换到旁路接触器的依据是什么?是根据转速吗?转换后电压是否恢复?实际起动时应让软起动使电机充分加速,直至不能加速时才转到旁路,或者转速至少达到额定转速的80%。
15-11-25 19:25
28楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
变压器容量不够,线路有点长,压降太大,接触器吸合不可靠,这么大的电流,熔了完全有可能……
15-11-26 07:19
29楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
离心风机 禁止带负荷启动。
15-11-26 09:00
上一页
下一页
工控新闻
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
更多新闻资讯