登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[讨论]天车电源指示灯的零线接轨道可以吗?是否符合安全规范?

点击:3880 回复:22

请问什么是天车?
05-10-10 10:58
天车?  就是行车.我们厂用的是380V指示灯.
05-10-10 12:50
我们单位都是三根线,用变压器获得220V电压。
决不可以接道轨!试想,若行车轮与道轨接触不良,操作工在上下行车时是非常危险的!
05-10-10 16:08
问一下,天车上没有照明吗?照明是什么电压等级的?
05-10-10 16:58
楼主说的情况是应该接4给最安全,也是合理结法
最后修改:2005-10-10 17:46:56
05-10-10 17:47
准备更换4线滑触线了,花的钱太冤枉了
05-10-20 15:15

引用 妞妞鼠 在 2005-10-10 16:08:00 发言【内容省略】

这种方法不错,无论安全性还是经济角度都是很好的选择。
05-10-20 16:03
对这个照明国家有规定的, 不等用电力变压器直接供电.要用隔离变压器供电,隔离变压器的次极不能接地.
05-10-26 19:41
三只一样功率的灯泡接成星形不就行了.
05-10-30 10:30
最好的方法是用一个380/220的变压器
05-10-30 14:50

上一页 下一页