主题:星三角启动
点击:1651 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
d82648201
我有一台11kw电机星接时接触器吸合电机启动 继电器 转到角接时接触器吸合电机却不运行 是否是电极接线柱首位找错了?
15-11-20 19:35
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
那就查线画图,看看接线是否正确。
15-11-20 19:48
2楼
编辑
引用
管理
d82648201
因为电机之前烧坏了 刚刚缠好的 接线之后就这样了
15-11-20 19:55
3楼
编辑
引用
管理
1041858828
分清楚绕组首尾,
15-11-20 20:00
4楼
编辑
引用
管理
d82648201
用数字万用表怎样找首尾?
15-11-20 20:09
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
不要告诉我三角形解法如下:A相线圈2个头尾是一相电,B相线圈2个头尾是一相电,C相线圈2个头尾也是一相电,
15-11-20 20:29
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
不构成一个回路的话,电机咋运作呢
15-11-20 20:31
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
既然楼主怀疑接线,就立马检查,找电机的头尾的方法相信楼主也会的。
15-11-20 20:51
8楼
编辑
引用
管理
329345277
估计是接线问题
15-11-20 20:58
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
应该是新绕的线圈首尾搞混了!
15-11-20 21:03