登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:如果避免采用单极漏电开关时,零火线接错。

点击:1761 回复:25

如果是永久性连接一个电阻,则这种做法应当是错误的;如果是短时试验,尚可——
例如,有一种插接于插座上的检测装置,判断N线与L线是否接错等,用毕即拔除(或断开);具体电路未作了解。
牵涉到安全的问题,必须遵守规范,或者考虑是否违反了规范,或有无规范依据,而不仅仅是从电工原理上可通过;
可参见TN-S系统的概念,或有关标准规范。
如果需反对我的看法,请列出有关标准规范的条文,或者是引用权威的观点;
由于掌握的资料有限,本人列不出具体的理由。
15-11-17 09:31
还有这一招?
15-11-17 09:32

引用 qlin 在 2015/11/17 9:31:26 发言【内容省略】

是的,作为一种检测手段可行,但不能推广应用。如果家家户户都这么做,也即零线与地线间并联了N个7K电阻,这样零线与地线就变为直接连通了。
15-11-19 21:40
可以用来试一下线路终端在漏电情况下,漏电开关是否动作。
15-11-20 07:58
从变压器出来,要求零线与地线始终分开,你给接上了本身就有安全隐患
15-11-23 18:14
很实用的,特别在家装时易混。
15-11-24 07:48

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯