主题:关于变频器停机的问题

点击:9504 回复:14

我用是可以先断开接触器的,不过因为变频器有启/停端子,所以大多数是由系统控制。所以都是停机都是停变频器。A/B泵切换是先停变频器,再转换接触器。我是用ABB550系列,800系列的没接触过。
05-06-16 16:27

引用 kdrjl 在 2005-6-10 13:14:00 发言【内容省略】

我正想找这个问题的解决方法?楼上的能告诉我怎么做到触点连锁变频器的故障保护控制字?有例子给我看看吗?
05-06-16 16:29
在配变频柜时遇到以下问题:
1柜内在电机与变频器之间有一个接触器(单回路),变频器是ABB的,有朋友说,在变频器没有完全停下之前,不能断开接触器,这样我需要加延时装置,提高了成本。
05-06-16 17:06

引用 品风品雨 在 2005-6-16 17:06:00 发言【内容省略】

你多虑了。其实很简单,只要激活了变频器的“自由停车”功能,紧接着,小电机不用延时,大电机(45kw以上)延时1s,即可断接触器。没有问题。真没必要电机非得停转不成。一个延时继电器才多少成本呀?也别太抠门了。这样多爽呀?
最后修改:2005-6-16 20:05:26
05-06-16 20:03
楼上的,其实很多人就是这样做的,即同时关变频器并断接触器。这是变频器应设置为COAST 停车方式(指ABB的),无论标量或DTC。最佳状况应是接触器稍后一点断开,比如100ms足够了。
05-06-17 00:17