主题:电压问题

点击:1305 回复:22

调变压器的分接开关看看能不能把电压降下来。
15-11-08 20:48
?有点对不上号,上下10%以内可以正常使用
15-11-08 21:00
480    那里才可以看到啊
15-11-08 21:24
480V,哪里来的??
15-11-08 23:22
公司在墨西哥开分公司,由于管理部门提供当地设备使用的电压是440v。当地所使用的是480v,在当地买了一个1000KVA的变压器安装好了以后厂家说电压只能降到480v这已经是最大下限不能再降了。现在要生产因为电压问题不能生产,不知道怎么办
15-11-09 01:55
电阻降压,可能有电压不稳或能耗过大的问题;可能还是只能在变压器上想办法。
至于480V能否使用,要看设备的电压适应范围。
15-11-09 10:24
楼上很多质疑你的480V这不是你要的重点,首先肯定一点480V用在440V的设备上从电压充许的波动范围来说还算在安全范围内,但是偏上限了,为了用电安全建议用隔离变压器降压480V/440V,现在的变压器都 是可以根据容量订制
15-11-09 15:47
学习了
15-11-09 16:33
480V是中国的电压吗
15-11-09 16:42
看功率大小了,功率大的,考虑变压器吧,功率小呢,改开关电源
15-11-09 18:20