15-11-06 13:19
如果L1/L2的触点有粘连,会停不下来停不下来停不下来表情
15-11-06 13:55
你这样能动作,就如楼上所说万一主触点粘住你怎么办?接触器至少都会有配一对常开的辅助触点,没必要这样接
15-11-06 14:00
能工作,但是不太安全,
15-11-06 14:07
优点:省事;缺点:主触点负载与控制线包并联,有不可靠的因素。
15-11-06 14:10
即便用辅助触点自锁,主触点粘连也是一样的啊,线圈断电又有什么意义?
15-11-06 14:11
非常规用法,似乎控制电路不便加单独的保护,检修时不注意可能造成误会。
15-11-06 14:27
还真没想过这样接线的表情
15-11-06 14:33
关键看电动机多大,要是大功率电机L3上的主触点损坏,启动按钮敢按下去吗?
15-11-06 14:42
见过这样子接的,不过都是小电机。