第一图的CZ和GND位置可以对换吗?
最后修改:2015/11/2 23:22:06
15-11-02 23:21
左图二信号不可以对换
有图是光耦驱动
使用上注意负载电流
二图电路连不到一块,都是输出
15-11-03 04:00
左图没戏吧?工作不了。集电极开路缺上拉电阻。右图可以工作,因为负载作为了集电极开路的上拉电阻。
15-11-03 10:05
觉得2楼说的有理,楼主是不是也是这疑问。