新买的S7-1215C(4.0)看手册是能输出四组脉冲的(不加扩展),但是实验时只有前两组输出有效,试验第三组时(组态和前两组差不多)没有反映。。有谁做过只用主机带四轴的项目或实验。
15-11-02 14:35
1楼
编辑
引用
管理
goodcosa
已实验通过4轴脉冲+方向
15-11-02 19:01
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主不妨分享一下调试过程中的心得与结果出来,比如上传图片。