主题:s7-300如何实现地址递增

点击:867 回复:7

在300中如何实现地址递增!例如,我要取模拟量,1秒放在DBD0中,第2秒放在DBD4中,以此类推!麻烦各位大师支个招!非常感谢
15-10-29 16:55
快使用指针哼哼哈嘿
15-10-29 17:43
哥   我就是不知道指针如何使用啊  整了一天了
15-10-29 18:02
例如,将MD200的数据存入:
OPN DB1    //打开DB1
L MD0
SLD 3
T MD4  //左移3位,形成32位数据指针
L MD200
T DBD[MD4]
L MD0
L 4
+I
T MD0  //指针向后移动,下次就是DBD4
上述只是例程,你还需要做的事情是需要对存储的上限进行限制,否则会出现DB区域长度问题,从而导致PLC停机。
Good Luck~
15-10-30 09:15
好东西
15-10-30 09:21
经过各位提示,自己整成功了   感谢各位帮助
15-11-01 06:52
3楼高手  学习了
15-11-01 11:09

引用 cvlsam 在 2015/10/30 9:15:59 发言【内容省略】

我心中的大神,每次看你回帖,都能学到东西