登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问:11KW电机配多大接触器?

点击:10026 回复:32

用40的接触器和断路器可以了,11KW电机可以直接启动啊。
15-10-28 19:18
32a
的就可以了
15-10-28 19:55

引用 高雅的雅 在 2015/10/28 17:22:02 发言【内容省略】

现在市面上见不到上海机床厂等老牌厂家的产品,几乎全是正泰、得力西,是不是正宗的正泰、得力西也是天知道。
15-10-28 20:53
现在市面上的东西,你懂得,除非你能确保你自己拿到的是正品,否则还是同意上面的吧
15-10-28 20:57
施耐德3810接触器,63A空开。关于上面说的40A开关,那是要订做的
15-10-28 21:06
谢谢各位老师了!不胜感激!
15-10-29 08:46
40A 的足够
15-10-29 11:46

引用 wushulin 在 2015/10/28 21:06:15 发言【内容省略】

施耐德本来就有40A断路器,我就郁闷了为何要订做
15-10-29 12:48
63A断路器,也许有不同的额定电流等级(63或以下)。
说起上海机床电器厂,也还知道。
15-10-29 16:08
11KW我们都直起的
15-10-29 21:28

上一页 下一页