主题:请问:11KW电机配多大接触器?
点击:10026 回复:32
20楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
国产的用40A的保险点,合资的用32A,如果做星-三角启动,星点短接的可以用25A的。
15-10-29 21:39
21楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
wushulin
在 2015/10/28 21:06:15 发言
【内容省略】
是啊,没见过40A的断路器
15-10-29 22:37
22楼
编辑
引用
管理
坏男孩
2510
15-10-29 22:41
23楼
编辑
引用
管理
双740
我用了25+25+18星三角,已经使用一年了,一天的工作频率至少启停十几次以上,正泰的,莫发现问题
15-10-30 08:59
24楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电器元件设计选型,需要考虑工程裕量。而且要考虑实际使用的容量。选型太紧凑,不可靠,使用时间也不会长久。
15-10-30 09:13
25楼
编辑
引用
管理
mlx5118
学习了!
15-10-30 09:22
26楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
可以用两个LC1D25型和一个LC1D18型交流接触器加一个电机断路器GV2 P22(施耐德)。
15-10-30 10:23
27楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
谢谢各位同学了。
15-10-31 09:46
28楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
30A以上
15-10-31 20:10
29楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
谢谢楼上的各位同学了。
15-11-01 18:52