登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子菜鸟问题
点击:502 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lsg1971
才接触西门子的PLC发现一个问题,我的一台cpu226cn联机通讯,端口1地址3,速率187.5.端口0在plc停止状态下也是地址3,速率187.5.plc打到运行状态竟然侦测不到端口0了,而1号端口正常。模模糊糊觉得好像是程序当中把端口0的通讯格式强制改变了,但是为什么侦测不到呢,哪位老师给详细解释解释。
15-10-26 08:43
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
当端口作为ModbusRTU通讯或者自由口通讯方式时,只有在停止时端口才作为编程口使用。
就像你家出租房屋一样,不借了才是你的房子。
15-10-26 09:20
2楼
编辑
引用
管理
qjj740210
通讯端口改变,通讯连接不上,怎么能检测得到端口?
要检测到端口,必须建立在通讯正常连接的基础上。
15-10-26 09:46
3楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
你重新下载个程序下去看看就知道了,应该是你的端口不是PPI协议吧!
15-10-26 12:12
4楼
编辑
引用
管理
wangri
如果改为自由口通讯,在stop状态下才可以联上。
15-10-26 12:34
5楼
编辑
引用
管理
lsg1971
谢谢各位前辈,我初学,再详细点
15-10-26 13:04
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
fujifa
在 2015/10/26 9:20:51 发言
【内容省略】
赞同
15-10-26 13:25
工控新闻