主题:请教各位,为什么线圈Q0.1不能得电???

点击:852 回复:6


附件 未命名.jpg
15-10-25 22:53
1楼
该帖内容不符合相关规定!
15-10-26 08:24

引用 清河 在 2015/10/25 22:53:45 发言【内容省略】

因为此时RLO值为0,因此RLO & BR的结果为0,所以Q0.1不能被接通。
将BR位改为常开触点的话,Q0.1会被接通。
15-10-26 09:33
br已经等于1了。
15-10-26 10:49
是不是后面还有Q0.1啊?
15-10-26 12:19
但是br已经得电了啊。。。。(只有当RLO=1,BR-||-时通,其余RLO与BR-||-、BR-|\|-都不通)
15-10-27 05:43

引用 清河 在 2015/10/27 5:43:22 发言【内容省略】

能流的进行仰赖RLO的结果,当RLO的值不为1,能流无法通过。
15-10-27 05:46