登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:110KW电动机故障

点击:1711 回复:28

我这有三台110KW电动机,是新的刚安装上,其中有两台,一送电,空开跳闸,将电机动力线去掉后,用万能表测量电机三相接线柱,三相全导通,而且,相间电阻是2.4欧姆,这是内部线圈短路了吗?这么大的新电机,我都不敢相信,,
15-10-23 19:26
看绕组的连结及出线端情况,再看所测得的数据;空开跳闸,看空开额定电流等 是否符合。
15-10-23 19:33
首尾连接,关键是把动力线全拆了,电机三相绕组还是导通的,
15-10-23 19:57
论坛里好多这种电机测量的问题,个人认为量电机万用表和摇表能判断一部分故障,但不是全部,有条件最好是把电机端盖打开,基本一目了然了,电机尾端盖很轻松就能打开的啊。
不过如楼主所说三相相间只有几欧姆的话,那基本是要重绕了。
15-10-23 20:06
电机线圈是星型接法吧!
这样就是这个值
15-10-23 20:16
首尾相接,不是三角形吗?
15-10-23 20:19
110kW的电动机相间直流电阻有2.4欧姆已是偏大了,问题是他怎样测出这个2.4欧姆的值出来。
15-10-23 20:21
这么大的电机,还是新的,,三台两台都是这样,相间电阻值也都相同都是2.4欧姆,我都不敢相信自己了
15-10-23 20:21
呵呵!
没看到首尾相连
15-10-23 20:29
首尾相连是三角形接法,楼主不如将三角形接法分开,测各相的电阻,用摇表测量下相与相之间的绝缘电阻。感觉三相电阻平衡,应该没有问题。
15-10-23 21:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯