登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:220V单项电机启动时电压降怎么解决
点击:5920 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
1069391203
电源线加粗吧
15-10-22 07:27
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
换用锁栓继电器(就是那种吸合与断开均只需要脉冲,吸合后内部机械结构锁定当前工作状态)
15-10-22 11:58
12楼
编辑
引用
管理
1920395409
引用
Arluo
在 2015/10/22 0:10:57 发言
【内容省略】
应该说清楚,大家好帮你分析。
15-10-22 18:32
13楼
编辑
引用
管理
董军
单相电机的启动电流大,你的电线太细了,压降太大。加粗电线!
15-10-25 22:03
14楼
编辑
引用
管理
laipeng
对的,就是您的说的方法,解决问题了。
15-10-29 20:38
15楼
编辑
引用
管理
laipeng
是的,已经解决问题,跟您说的一样
15-10-29 20:38
16楼
编辑
引用
管理
laipeng
谢谢您,已经解决问题了,就是因为电源线太细,启动时瞬间电流大,导致电压降过大,低于继电器的最低吸合电压,导致继电器频繁吸合。
15-10-29 20:41
17楼
编辑
引用
管理
laipeng
谢谢您,已经解决问题了,就是因为电源线太细,启动时瞬间电流大,导致电压降过大,低于继电器的最低吸合电压,导致继电器频繁吸合。
15-10-29 20:42
18楼
编辑
引用
管理
laipeng
15-10-29 20:43