主题:220V单项电机启动时电压降怎么解决

点击:5920 回复:22

电源线加粗吧
15-10-22 07:27
换用锁栓继电器(就是那种吸合与断开均只需要脉冲,吸合后内部机械结构锁定当前工作状态)
15-10-22 11:58

引用 Arluo 在 2015/10/22 0:10:57 发言【内容省略】

应该说清楚,大家好帮你分析。
15-10-22 18:32
单相电机的启动电流大,你的电线太细了,压降太大。加粗电线!
15-10-25 22:03
对的,就是您的说的方法,解决问题了。
15-10-29 20:38
是的,已经解决问题,跟您说的一样
15-10-29 20:38
谢谢您,已经解决问题了,就是因为电源线太细,启动时瞬间电流大,导致电压降过大,低于继电器的最低吸合电压,导致继电器频繁吸合。
15-10-29 20:41
谢谢您,已经解决问题了,就是因为电源线太细,启动时瞬间电流大,导致电压降过大,低于继电器的最低吸合电压,导致继电器频繁吸合。