登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:配电箱的问题
点击:1232 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
光
今天偶有发现 几个配电柜的总空开的电流 小于下级开关电流的总和 这样配正常吗 比如 一个配电柜 总开水250A 下级开关配了两个160A的 断路器 还有几个40A的 这样的话 160+160+40=360 这个值要远远大于 250A 可是设备还是在用 谁能说一下 这样配电对吗 还是这里面还有什么计算方法
15-10-16 22:54
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这样配是没问题,你要考虑有没有同时使用因数,同时启动机率等
15-10-16 23:24
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
只要各开关选择正确,应当是没有问题的。
15-10-16 23:35
3楼
编辑
引用
管理
借船出海
如果是同时使用就不可以
15-10-16 23:37
4楼
编辑
引用
管理
1989460116
分开关额定电流的总和大于总开关额定电流还是可以用的,因为各分开关几乎不会同时达到各自的额定电流。
15-10-16 23:46
5楼
编辑
引用
管理
光
但是如果同时都使用了呢 这是不是还是存在这样过流跳闸的隐患
15-10-17 00:13
6楼
编辑
引用
管理
15900475403
这样很正常的,见过不少了,现在电箱电柜这样做的很多,一般底下空开带的设备,很少有全部满负荷的,当然要是底下空开全满负荷,总空开还是会跳的
15-10-17 01:18
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
很正常,一般配电箱都是这样配置的。
15-10-17 09:04
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
一般的选型依据,都是按照终端负载的功率来进行选型的,而不是按照总开关带分开关的数量来进行平局分配容量的。
还有一般的配电箱,需要进行预留备用开关,所以备用开关是用来应急的,不能算上。
15-10-17 09:16
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
下级的空开不是都同时用吧。
15-10-17 09:41
上一页
下一页
工控新闻
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
更多新闻资讯