登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:配电箱的问题

点击:1232 回复:21

今天偶有发现 几个配电柜的总空开的电流  小于下级开关电流的总和  这样配正常吗  比如 一个配电柜 总开水250A  下级开关配了两个160A的 断路器  还有几个40A的  这样的话 160+160+40=360   这个值要远远大于 250A   可是设备还是在用  谁能说一下 这样配电对吗  还是这里面还有什么计算方法
15-10-16 22:54
这样配是没问题,你要考虑有没有同时使用因数,同时启动机率等
15-10-16 23:24
只要各开关选择正确,应当是没有问题的。
15-10-16 23:35
如果是同时使用就不可以
15-10-16 23:37
分开关额定电流的总和大于总开关额定电流还是可以用的,因为各分开关几乎不会同时达到各自的额定电流。
15-10-16 23:46

但是如果同时都使用了呢   这是不是还是存在这样过流跳闸的隐患
15-10-17 00:13
这样很正常的,见过不少了,现在电箱电柜这样做的很多,一般底下空开带的设备,很少有全部满负荷的,当然要是底下空开全满负荷,总空开还是会跳的
15-10-17 01:18
很正常,一般配电箱都是这样配置的。
15-10-17 09:04
一般的选型依据,都是按照终端负载的功率来进行选型的,而不是按照总开关带分开关的数量来进行平局分配容量的。
还有一般的配电箱,需要进行预留备用开关,所以备用开关是用来应急的,不能算上。
15-10-17 09:16
下级的空开不是都同时用吧。
15-10-17 09:41

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯