主题:煤矿电工,再次请教

点击:1518 回复:38

煤矿是中性点不接地系统!可能接错线了把相线接地了!!馈电有漏电闭锁的,送上把手不合接触器应该有漏电指示。
最后修改:2015/10/13 10:57:47
15-10-13 10:53
现实不可能接错的,我最后把地线都么接,只接了3根相线,还是跳闸
15-10-13 11:18
一般都是660V,还有1140V。
15-10-13 11:24

引用 无知8021 在 2015/10/13 8:26:19 发言【内容省略】

相与相、相与N线,电桥测
15-10-14 10:30
如果进线没接错有可能电机扫唐!你摇测时正好不扫唐,手转下电机再对地摇测绝缘。再就是接线时线头有毛刺接地。什么老化、短路不会显示漏电的那些都有相应显示的。
最后修改:2015/10/14 17:03:38
15-10-14 16:58
扫唐我倒是不懂,接线绝对么问题的,不可能有毛刺,都是老电工了。显示漏电只能说有问题,不能具体的说是什么问题。
15-10-15 00:21

引用 无知8021 在 2015/10/12 12:07:19 发言【内容省略】

匝间短路万用表测量不出,用双臂电桥测直流电阻
15-10-15 07:08
好的,谢了
15-10-15 08:10
三相电流不平衡?
15-10-15 09:28