登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:煤矿电工,再次请教
点击:1518 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
无知8021
有一个7.5KW水泵,用2500V兆欧表,摇的三相绝缘值均为5M欧,但是开关合闸后,直接顶掉馈电。显示漏电
这是为什么啊???
15-10-12 01:00
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
对壳的绝缘呢?
15-10-12 06:42
2楼
编辑
引用
管理
灿烂阳光
检查水泵线
15-10-12 06:52
3楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
楼上两位概括了,对地,电缆都要查,从开关侧量下。
15-10-12 08:42
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
测量一下断路器下口对地的电阻。
15-10-12 08:51
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
三相绝缘?有没有测对地绝缘?
15-10-12 08:52
6楼
编辑
引用
管理
周电
引用
yejingmao
在 2015/10/12 8:52:39 发言
【内容省略】
这个好像楼主没说
15-10-12 09:02
7楼
编辑
引用
管理
hty.czh
1.貌似摇表选用不当,用500V就够了吧。
2.对地及电源线有没有检查呢?
3.开关是好的吗?
4.合开关就顶,那电机到底有没有送电呢?
15-10-12 09:39
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主测的是相间绝缘,跟漏电半毛钱关系都没有,相间绝缘损坏的话,会导致过流或者相间短路,直接跳空气开关。
漏电要测对金属壳的电阻和对地线的电阻值,包括给马达供电的电缆线。
15-10-12 09:42
9楼
编辑
引用
管理
坏男孩
5M绝缘指的是对地啊还是相间
15-10-12 10:30
上一页
下一页
工控新闻
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
更多新闻资讯