主题:空气开关和漏电开关
点击:1392 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
cvcw67
各位师傅们!你们做设备控制柜里面主电源的通断是用空气开关还是漏电开关啊?我看有的公司设备是用空气开关,有的是漏电开关,到底是用哪一种好呢?
15-10-08 07:04
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
我们都是空气开关,感觉漏保适用于手持移动电气设备的连接,如果你柜子里有变频器,压力表,开关电源,等,你装个漏保,就纯粹为自己找事做了。
15-10-08 08:04
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
一般都是用空开,特殊的地方会有要求漏电开关的
15-10-08 08:07
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
看具体控制要求,一般不用漏电保护式断路器。
15-10-08 08:09
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
用空气开关的比较多,带有漏电保护的一般都是在单项电源插座上使用。
15-10-08 08:14
5楼
编辑
引用
管理
qd
我们设备里面都是用的空开
15-10-08 08:23
6楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
多个香炉多个鬼,保护越多事情就越多,保护接地做好就没多大问题。
15-10-08 08:48
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
用的空气开关啊
15-10-08 10:09
8楼
编辑
引用
管理
wangri
我们用空气开关的比较多,漏电基本在安全电源上,移动式照明,易触电的场合。
15-10-08 12:05
9楼
编辑
引用
管理
1920395409
主电源的通断用断路器比较好,漏电保护器用在插座,移动电源。
15-10-08 19:55