登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请求高手帮忙

点击:2871 回复:16

我做的是星三角降压启动。控制线路没有问题。但是启动时烧自偶变压器:具体情况是:装上后运行正常,但是过一段时间变压器就烧焦了。设置的启动时间为30秒,电机功率是55KW。不知道那为能帮帮忙。表情表情表情表情
05-06-03 23:58
变压器功率是不是小了
05-06-04 00:52
我的电机是55KW,选的是55KW的变压器,选65%档。是不是应该换到80%档,但是我又怕那样减的太少对电网也有冲击。有什么好的解决方法吗??有人说可以选高一级的变压器,那样会有什么不好的结果吗??
05-06-04 09:33
具体怎么实施!!!
05-06-04 09:34
自偶降压起动和星三角起动可能有区别啊...
05-06-04 16:44
那怎样解决!?能把变压器选大一个档吗?那样是不是有什么不好的情况!
怎样才能解决这个问题!
希望大家赐教!!
05-06-05 23:21
星三角降压启动用得着自偶变压器吗?
像你这种情况用自偶降压启动好了
05-06-08 16:03
根据现象,可能是启动时间太长,一般设置时间应根据电流降下来的时间定,但30秒肯定太长了
05-06-09 09:27
启动时间30秒作暂定时间,按实际启动时间调整,让自耦变压器工作时间处于最短状态
     如采用继电接触器控制无需考虑以下问题,如用plc控制,星三角及自耦启动在启动状态转全速状态时中间留约0.5秒的过渡间隙时间,
     偶用一台45KW自耦连续启动二台37KW离心风机和一台55KW自耦连续启动二台55KW水泵,在程序中也没设置多次重启动的时间限制,从没有故障,
05-06-09 23:10
顶!WjYee 小伙说得有理!!
05-06-10 19:12

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯