主题:请求高手帮忙
点击:2871 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
quickly
明白了,但是即使使用30秒时间长也不至于烧变压器,规定变压器不是可以承受60秒的启动时间吗??
05-06-13 17:39
11楼
编辑
引用
管理
trrtrr
最好把控制电路发上来,分析分析
05-06-13 19:35
12楼
编辑
引用
管理
zitongda
不知你的电机启动频率是否频繁,时间继电器工作是否可靠
05-06-14 15:12
13楼
编辑
引用
管理
qingh-yu
星-三角和自偶降压需要一齐用吗?给你供电的变压器容量是多少?可能是控制回路有问题,最好能把原理图发上来,应该能看到问题所在。
05-06-26 18:53
14楼
编辑
引用
管理
lsjljn
试验下
05-07-13 13:33
15楼
编辑
引用
管理
lsjljn
再试验下
05-07-13 13:35
16楼
编辑
引用
管理
quickly
原来大家说的都不是,我最后检查了一下。原来他们工厂的电压不是380V而是远远大于。电压为420V这样就造成了实际的电机千瓦不是55KW而是60多KW所以用55KW的变压器肯定有问题!!!
05-07-13 17:39