主题:请求高手帮忙

点击:2871 回复:16

明白了,但是即使使用30秒时间长也不至于烧变压器,规定变压器不是可以承受60秒的启动时间吗??
05-06-13 17:39
最好把控制电路发上来,分析分析
05-06-13 19:35
不知你的电机启动频率是否频繁,时间继电器工作是否可靠
05-06-14 15:12
星-三角和自偶降压需要一齐用吗?给你供电的变压器容量是多少?可能是控制回路有问题,最好能把原理图发上来,应该能看到问题所在。
05-06-26 18:53
试验下
05-07-13 13:33
再试验下
05-07-13 13:35
原来大家说的都不是,我最后检查了一下。原来他们工厂的电压不是380V而是远远大于。电压为420V这样就造成了实际的电机千瓦不是55KW而是60多KW所以用55KW的变压器肯定有问题!!!表情表情表情
05-07-13 17:39