引用 346953791 在 2015/9/29 23:27:17 发言【内容省略】

你这个问题是因为突然间电机烧了,突然的大电流让热继电器来不及动作,空开先动而已,热继电器本来是保护过载而用的。呵呵
15-10-14 23:00

引用 woshigoutou 在 2015/9/24 22:30:00 发言【内容省略】

15KW 电机,使用DZ47--D50A 空气开关当然不会跳闸
15-10-16 21:26

引用 woshigoutou 在 2015/9/25 10:24:55 发言【内容省略】

你们没有上当,应该用D型空开