登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:源型漏型接线问题,迷糊了。请教大神。

点击:4344 回复:20

三菱变频器的源型漏型输入是可以设置的,西门子200plc为源型输出,但是我有点迷糊了不知怎么接线了。资料上有个图表示不懂。请教大神表情
附件 IMG_20150921_155707.jpg
如图所示,西门子plc与三菱变频器接线。输入端1M接24+,输入端貌似已经变成漏型输入了。而输出端1L+不是已经有电压输出了么,为什么还要加个电源?而三菱变频器输入端公共端用的是sd,但是SD不是漏型输入的公共端吗,表示很凌乱。麻烦大神解释下谢谢。
15-09-21 16:07
这个图应该是错的
15-09-21 19:19
图纸是错的1M接M 1L+接SD 但是图纸里没有体现出M
15-09-21 20:29

这个图应该是错的,现在的书错个十几处都是小事情....
15-09-21 20:54
这是错误的,输出端把24V电源取消就可以了,三菱本身的接法就是SD公共端给信号来实行运行指令的,那么就由PLC输出来控制信号,都是相互独立的
15-09-21 22:39
百度 看我写的一篇文章  浅谈传感器n线制接线  里面有对源性漏型plc的理解
15-09-22 00:21
看看资料吧,我也不是太明白呀
15-09-22 08:29
西门子的源型和三菱的源型,定义是相反的。
15-09-22 08:50
S7-200晶体管输出的是高电平,所以变频器上面要改成公共端用+24V的;这样当PLC有信号输出时,变频器就可以收到对应的信号;
15-09-22 09:23
就是高低电平有效的问题、注意电位就好
15-09-22 09:56

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯