主题:源型漏型接线问题,迷糊了。请教大神。

点击:4344 回复:20

引用 ZCMY 在 2015/9/22 9:23:03 发言【内容省略】

您好,变频器的PC端是DC24电源,那我把变频器PC端和1l+连起来可以吗。?因为1l+已经是24v输出了,PC端貌似是变频器的24伏。两个叠加起来我担心会有问题。
15-09-22 10:44
把PC与S7-200的L+相连当然是不对的;
首先把变频器上切换的短接帽从SINK位换到SOURCE位上;
再把变频器的SD与S7-200的M相连;
当Q0。0输出时,变频器就会正转了;
15-09-22 12:40
西门子200的漏型与三菱的漏型概念正好是相反的
15-09-22 13:18
原理什么都懂了,又何必去纠解于SIEMENS与MITSUBISHI对SINK/SOURCE定义相同不相同呢;
15-09-22 13:21
谢谢版主,这样的话,我基本理解了。这两天看了个培训视频,说漏型逻辑必须将PC端子用上,我考虑下他说的情况可能是需要让pc充当了PNP的传感器的电源了吧。因此在这里我一直想用变频器的电源提供给PLC.有机会我试下。谢谢各位。表情
15-09-22 14:24
不要乱试;变频器上PC端能提供DC24V电源的电流是十分小的,超过了容易损坏变频器;
15-09-22 15:12
按图接的话你会听到一声响
16-01-01 16:54
西门子的源型和三菱的源型,定义是相反的。多百度
16-01-02 18:19
楼主的盗版书,按书上的接线后会听到嘭的一声响
16-01-05 10:47
学习共勉
16-01-13 09:14