主题:工厂电压不稳是什么问题?

点击:7686 回复:30

工厂内部可能原因有哪些?之前有过一次,万用表不准,测电压有460多V,以为供电过来就偏高了。后来别的厂一个人过来一通查,说是一个塑壳断路器坏了。。实际电压估计有420多V,三相都一样。后来换了,但是还是有时候会波动,已经因为电压过高坏了好多东西了。。昨天他们说波动,我去测的时候又降下来了,390多V。负荷的话应该没什么大负荷,都是一些小设备。基本上都是些没铭牌的设备,有些有牌子也只写着最大电流100A,但是感觉这个最大电流有点虚。
刚刚去看了一下,变压器铭牌上标的额定容量是250KVA的,1万伏那里对应的电流是144A。目前的用电情况是功率表上差不多80KW吧,三相电压395~399之间,对零电压231V,三相差不多,零对柜体10V上下。办公楼这边的三相电流是39A,40A,47A,另外那车间的电流。。。忘了,不过三相差不多。9月22日9点半
对了,我们厂现在在用的万用表电压档是交直流同一档,就一个按钮切换的,默认是直流的,按到交流去测电压,有些地方测的时候每次都表笔放上去数字还没完全显示就跳到直流了,只能看到大概数字390这样,是不是这路电源有问题?
最后修改:2015/9/23 9:59:33
15-09-21 15:27
电压高的时候,有多少,对应负荷情况?
15-09-21 15:36
电压的实测值多少?厂里有大负荷设备吗?多大?电力变压器的容量是多大?
15-09-21 15:39
从源头开始查:电力变压器输出电压是否正常……
15-09-21 15:49
挨个查吧,电力变压器输出电压情况,电力变压器中性点接地情况,负荷是否离变压器太近,还有你们工厂的负荷情况,这些都可以导致电压升高。
15-09-21 16:05
谐波吧!
15-09-21 16:15
还是不太明白....我虽然一直搞电气这块,但是一直是做的画图编程什么的,维修电工这些没做过,现在在新的公司,就我一个电气的,实在不知道何从下手。。。负载波动不是应该是电压往下降的吗?为啥还会升呀
15-09-21 16:32
1、在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。
2、380V属于“10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%”;
3、即380V供电系统电压,应在380(1-7%)V
          ~380(1+7%)V,
    也就是353.4V~406.6V之间。
    应该调整变压器的分接开关,应该将变压器分接开关往数字小的方向调整,如一般配电变压器正常运行时,分接开关在3位置,可以将分接开关调整到2或者1的位置,可以简单计算一下,如果是有载高压可以在运行中调整,如果是无载分接开关需要在停电状态下调整,还要配合相关的试验才行。相反如果输出电压低,就往数字大的方向调整。
最后修改:2015/9/21 17:08:44
15-09-21 17:07
开关?高压隔离开关?
15-09-21 17:17

引用 stanys 在 2015/9/21 16:32:34 发言【内容省略】

这样情况啊,那还是安全第一,谨慎下手。