刚刚去看了一下,变压器铭牌上标的额定容量是250KVA的,1万伏那里对应的电流是144A。目前的用电情况是功率表上差不多80KW吧,三相电压395~399之间,对零电压231V,三相差不多,零对柜体10V上下。办公楼这边的三相电流是39A,40A,47A,另外那车间的电流。。。忘了,不过三相差不多。9月22日9点半
对了,我们厂现在在用的万用表电压档是交直流同一档,就一个按钮切换的,默认是直流的,按到交流去测电压,有些地方测的时候每次都表笔放上去数字还没完全显示就跳到直流了,只能看到大概数字390这样,是不是这路电源有问题?