反正我在三菱、AB、ABB等品牌没有这个问题,就是西门子需要
15-09-14 13:34
PWM本来就不是脉冲信号,这个用来控制变频器的。
伺服驱动器要用PLS信号(脉冲信号)。
15-09-14 16:43
西门子的PLC开关输出的电流最小有个底线,好像是80mA以上,所以,价格负载电阻还是应该的。提高信号可靠性。
15-09-14 19:48
我是串个个电阻,表情
15-11-11 12:16
我用的是PLS了,都是一样的效果,也要加下拉电阻
15-11-26 17:56
你穿的是多大的电阻?
15-11-26 17:56

引用 924867177 在 2015/9/14 8:58:59 发言【内容省略】

这又是个问题,怎么处理?
15-11-26 21:36
西门子是要加电阻的
15-11-27 15:01

引用 924867177 在 2015/11/26 17:56:44 发言【内容省略】

2k。完美运行