登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:高速计数器与编码器匹配

点击:1655 回复:16

两个问题:
1、我的CPU224XPCN DC/DC/DC 6es7214-2ad23-0xb8,编码器用的集电极的24VDC的,1024线的,计数器用的HSC1模式9,用向导的,其余都是默认,测试的时候观察状态表里的HC1的时候,接线I0.6和I0.7,手动旋转编码器没有反应。不知道什么情况,是不是编码器选择问题。
2、集电极编码器12V接24V可以吗?
15-09-08 16:46
你编码器输出是npn还是pnp的,公共端表搞错了
15-09-08 17:55
接plc 正常都是24v的
npn pnp搞清楚就行了
15-09-08 18:16
2、集电极编码器12V接24V可以吗?
啥意识
15-09-08 21:23
有可能是NPN和PNP搞混了,两者的公共端不一样的
15-09-08 23:02
因为我看到有的编码器上表明的电压是8-30VDC。有的只写24VDC,有的只写12VDC
我怀疑是不是12V也可以接到24VDC的电源上
15-09-09 11:01
大神给个解释,我买的红色标的是+,黑是-的,是不是要换一下,我买的NPN的。
15-09-09 11:17
先好好学学基本知识吧
15-09-09 17:27
西门子的PLC开关量数字接口一般都是PNP型的。所以编码器集NPN型电极开路的输出与PLC的接口做一个适配才行。选型有问题。
15-09-09 19:02
PNP型是低电平输入有效吧  但西门子很多都是高电平输入有效啊 你确定你没搞错?
15-09-10 10:56

上一页下一页