主题:高速计数器与编码器匹配

点击:1655 回复:16

哦,谢谢,有没有这方面的资料的,我也学了不少书籍,但是都没有说说道编码器的选型问题。
15-09-10 10:57
对于西门子CPU224XPCN DC/DC/DC 不管是PNP还是NPN都可以接输入端,但输出只是高电平有效
15-09-10 12:53
电源和信号之间加一个5-8K的电阻试试
15-09-10 13:06
楼主呀看看你的帖子问题,
5楼,不管别家编码器如何,你用的是?V的编码器?
    “我怀疑是不是12V也可以接到24VDC的电源上”这样的问题也会说出来,无语。
6楼,“我买的红色标的是+,黑是-的,是不是要换一下,我买的NPN的。”目前谁家编码器可以将电源接反?
9楼,“PNP型是低电平输入有效吧 ”这又是概念错误,回炉学学基本概念吧
在以上各贴中,你注意1,2,4,11,12都给出了很好的建议
你画出实际电路图,也应该弄清楚问题所在,还搞不清楚就晒出来,定有高人点拨。
15-09-10 15:39
学习了
15-09-10 16:02
楼主,建议将编码器接入线到I0.0跟I0.1试试,如HSC0的话还有你要在SM0.1的时候对SMB37选择操作类型,还有选择哪种操作模式,跟哪一个HSC,还要对SMB38清零,对SM36.5清零等操作
15-09-10 21:53
在另外一个论坛上找到人家写的资料,解决了自己的问题。