主题:【话题】西门子S7 200控制的离心机故障求助(20150908)

点击:1569 回复:20

厂里有10几台西门子S7 200控制的离心机,今日有一台说有故障,去看了一下:
1.PLC控制变频器5段速转速的,只有一个速度能把变频器起来,其他速度点了没有反应,直接用线短接也没反应,程序监控里能看到输入信号已经进来了,后面就是不执行。
2.当我的唯一的可用速度稳定后不到1分钟,PLC就直接没电了,指示灯全灭,但是我看PLC电源供电是有的。
3.断开PLC电源线,重新上电,PLC又可以用了,但是还是只能有一个速度可以用,其他没反应,速度稳定后就灭灯。
4.之前机器一直是好用的,就最近处的问题。难道是PLC坏了?才用了1年呀。
请问大家能否帮我判断是什么问题哦?
最后修改:2015/9/9 9:19:07
15-09-06 19:31
5.如果不点击任何东西,PLC长时间都不灭灯,看上去没坏的样子。
15-09-06 19:33
如果在接线没有问题和没有什么保护信号发生的情况下检查PLC24V电压在灯全灭时是多少,你这个可能是PLC自生电源有问题。自己检查下吧。  如果PLC坏了不会搞可以找我们, 18025300463.
15-09-06 19:48
5段速转速,端子控制?
15-09-06 20:04
速度输出是PLC模拟量的还是变频器的端子控制方式?
15-09-06 20:50
是的端子控制
15-09-06 20:51
PLC的电源是220的,一直都没有问题,就是PLC灯都灭了,220电源还是正常的。PLC程序不运行没问题,只要一选择转速,不出1分钟就挂了。。。
接线应该没有问题,也没有保护,当我将速度加到稳定值5HZ时,不出1分钟,灯全灭,220电源有,L M之间的24VDC没有
15-09-06 20:55
段子控制多段速,直接短接都不行,那要检查变频器了
15-09-06 21:05
确定不漏电不接错线变频器是好的那就换PLC吧表情
15-09-06 22:40
PLC的指示灯全灭?是什么概念?PLC已经不工作了呀。
怀疑PLC本机的低压电源外接供电,当供电线路故障之后,PLC本身的电源保护关闭导致停机。