点击:2827 回复:26

船上用的主开关是EMAX的,开关里面的失压线圈频率是50hz-60hz,当通电的一瞬间的频率达到30HZ左右,导致失压线圈烧坏而不能合闸  各位大神有什么好方法呢
15-08-27 10:13
我有个想法,你可以试一下,给失压线圈加UPS电源试试。
15-08-27 11:03
不要长时间让发动机处于低速状态,或者从发电机控制柜处接一个连锁。高于43HZ才闭合。有些控制柜有此功能。还有一个办法让发电机直接接一个接触器(质量好的。如施耐德)线圈工作后。发电机的电再通到欠压线圈,能够保证欠压线圈的通电电压。我们以前用施耐德的断路器,欠压线圈还是比较耐用的。绝不是打广告。
15-08-27 11:24

引用 dongguandcr 在 2015/8/27 11:03:09 发言【内容省略】

你这个办法。还不如直接取下线圈不用。欠压线圈的作用,就是保证欠压时脱扣断路器。保证线路和发电机的安全。等等
15-08-27 11:26
那就延时接通断路器,前边加装个空气开关,等发电机电压正常再接入断路器送电。
15-08-27 11:36

引用 dongguandcr 在 2015/8/27 11:36:46 发言【内容省略】

表情
15-08-27 11:45
谢谢 就是用在控制柜的用的产品都是ABB的
15-08-27 14:06
没办法,ABB就是牛,不能用只有凑合着改到能用。
15-08-27 14:11
abb主开关里面已经装了欠压线圈这些 估计装个接触器空间不够吧  用这个可以吗:欠电压脱扣器的延时继电器  我不是技术是不懂得多多指点哈 因为我是采购 学点知识吧
15-08-27 14:22
附件 QQ截图20150827142503.jpg
本体里面就装了这些附件
15-08-27 14:25