主题:欧姆龙AD081-V1的ERC灯一直亮着 为什么

点击:11838 回复:18

附件 QQ图片20150827075424.jpg
15-08-27 07:54
ERC(红)亮:代表单元已经检测到了一个错误(发生了警报(如断开检测)或初始设置不正确。)
15-08-27 09:06
问题已经解决了 谢谢你 我想问一下 如何检测DA08模块输出的电压模拟量值
15-08-27 10:18
楼主后来怎么解决的 分享下吧
15-08-27 11:44
我有一个模块没有连接上然后就将IO表下载到PLC里了 但我的IO表中有这个模块所以就错误 我在IO中重新设置了一下在下载到plc就行了
15-08-27 13:17

引用 Kirito 在 2015/8/27 10:18:46 发言【内容省略】

da接ad
15-08-27 13:40
送个固定数字 看模拟量输出就行了
15-08-27 13:46
输了一个固定的数然而ad的数一直在跳不稳定
15-08-27 16:19
数字一直跳是怎么回事
15-08-27 16:19

引用 Kirito 在 2015/8/27 16:19:14 发言【内容省略】

接错线了,设置错了,给定错了,模块坏了....