主题:欧姆龙AD081-V1的ERC灯一直亮着 为什么
点击:11838 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
Kirito
我想问一下AD模块在没有接线的时候输入时FFFF这个对么
15-08-28 08:13
11楼
编辑
引用
管理
知道一点
也对也不对,看设置
15-08-28 10:33
12楼
编辑
引用
管理
dahutu007
多谢楼主分享了故障处理的经验啊!
15-08-28 11:00
13楼
编辑
引用
管理
Kirito
MOV #C100 D20118
MOV #00FF D20101
MOV #AAAA D20100
这样设置对么 单元号是1
15-08-28 11:31
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
Kirito
在 2015/8/28 11:31:24 发言
【内容省略】
还在用这种笨办法,直接在设置里设置多简单.
还德查资料校对,好累,自己查吧
似乎不对
15-08-29 12:46
15楼
编辑
引用
管理
Kirito
恩 我在IO表里改好了 我是刚刚学PLC的一大堆的问题
我还想请教一下 为什么对DA模块的IO口赋值而IO口却没有被赋值 用的是MOV语句还有就是 请问一下有没有什么适合自学的书籍什么的推荐我一下 我发现我的问题好多
15-08-29 15:05
16楼
编辑
引用
管理
895772771
楼主在吗?我这个是在工地,AD081直接一直亮着怎么办?
16-08-31 08:23
17楼
编辑
引用
管理
Mp9
请问这个怎么解决的呀 可以分享一下吗
22-10-24 18:00
18楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
Mp9
在 2022/10/24 18:00:18 发言
【内容省略】
指什么?
【以下是引用Kirito在2015/8/27 10:18:46的发言:
问题已经解决了 谢谢你 我想问一下 如何检测DA08模块输出的电压模拟量值
da接ad】
指这个吗?给DA一个值,看AD得到的数值是否差别不大