登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问 启动线圈和运行线圈如何区别?

点击:8435 回复:21

220V的单相电机,就是要加启动电容的那种电机(比如家用电风扇),电机里出来三根线(叫1、2、3吧),我实际的做法是:量1-3;2-3;1-2间的电阻(假如量得是80欧、70欧、150欧),取电阻值大的两根(即1-2)接电容两头,3接N;
我得问题是:220V的L端究竟是从 1 进还是 2进呢?  我实际试验结果是:从1、2进都可以,但是一个正转;一个反转;每次都要试试,很麻烦!有没有什么办法确定应该从线圈的那一端接L呢?
最后修改:2005-6-1 18:27:32
05-06-01 18:27
没有人回?  从电阻可以分出来吗?
05-06-01 19:15
启动线圈的电阻大于运行线圈 万用表可确定
05-06-01 20:24
你说的应该是吊扇吧,台扇有抽头,不能这样确定。
按你的测量,1—3=80欧,2—3=70欧,1—2=150欧,那么应该3接N,2端串接电容,再与1端共接L,所以应该是1直接接L,2通过电容接入L,这时候L和N反置也不会有事,当然,也符合你的“取电阻值大的两根(即1-2)接电容两头”;假如2直接L,就相当于两个线圈功能互换,所以出现反转,但转速应该不一样。我印象中是副线圈阻值小于主线圈,刚好和楼上的兄弟意见相反,请验证后回帖。
最后修改:2005-6-2 19:19:18
05-06-01 21:06
查了一下电工手册  上面列出的电阻值 满足R运小于R起。
单相电机启动1 电阻启动型
                  2电容启动型
                  3电容启动 电容运行
  哪种?
05-06-01 22:27
3.
05-06-02 09:25
你说的应该是吊扇吧,台扇有抽头,不能这样确定。
按你的测量,1—3=80欧,2—3=70欧,1—2=150欧,那么应该3接N,2端串接电容,再与1端共接L,所以应该是2直接接L,1通过电容接入L,这时候L和N反置也不会有事,当然,也符合你的“取电阻值大的两根(即1-2)接电容两头”;假如1直接L,就相当于两个线圈功能互换,所以出现反转,但转速应该不一样。我印象中是副线圈阻值小于主线圈,刚好和楼上的兄弟意见相反,请验证后回帖。
我验证了,3接N,2直接接L,1通过电容接入L;是正转;  假如1直接L就反转。——你说的很对!
2-3对应的线圈应该是启动线圈吧?    他比1-3(运行线圈?)的电阻小。和2楼的哥哥说的矛盾。
我觉得启动线圈的电阻比运行线圈电阻小好像是对的,但是不知到这是不是个规律!
05-06-02 16:33
感谢tjtcb     与    hty.czh  !!!
 
05-06-02 16:38

引用 一心一意 在 2005-6-2 16:33:00 发言【内容省略】

发现我的回帖有矛盾,做了修改。你做的实验有没有记错:应该1直接L,2通过电容接入L正转才符合副线圈阻值小于主线圈。
05-06-02 19:26
R起大于R运 我是在工业电器杂志上看的  我决的最好测量一下 当然得有电机的说明书知道哪个是运行绕组 哪个是启动绕组 来验正
05-06-02 22:09