引用 A888333 在 2015/8/26 21:36:51 发言【内容省略】

三相负荷比较均匀时,根据相位关系,零线电流就很小了。(⊙o⊙而单相电,一进一出火线与零线电流相等的。因此尽量三相平衡,可以提高变压器的利用率。因此三相四线制电力电缆零线一般会比相线细一个规格。
15-08-26 22:35
因此选电缆时,尽量负荷三相平衡,这样在根据其情况按负荷最大的那一相取就行,选取电缆并留有余量就行了。
15-08-26 22:38
你的提问貌似明白了,三相四线的电缆主要考虑的是三相平衡负载,在这种情况下零线电流很小甚至为零,为降低成本电缆厂才把零线取得很小。
单相供电可以定做,零线比火线粗或者一样。当含有大功率的整流设备时,零线电流有可能是线电流的叠加,所以要具体问题具体对待。
15-08-26 23:01
一般三相对称负荷较大的,例如三相电机较多的负荷,其电源电缆零线的确可以较小,但是对于单相负荷组成的三相负荷,零线就需要跟相线一致,
15-08-26 23:15
也许楼主会询问,三相四线的380V电源的三根火线和零线组成三组220V的电源并去带动负载,那么零线既然是共用的,那零线的电流就是三根火线电流的总和了呀,不是吗?
那为什么现实中的零线线径竟然还比任意一根火线的线径还小呢?不是吗?是不是厂家故意偷工减料的对吗?表情
呵呵,楼主,零线的电流恰恰不是火线电流的总和,而是矢量和呀。
15-08-26 23:47
理论上讲,三相四线供电在三相负载平衡的情况下零线是没有电流的,这也就是零线为什么叫零线的由来,作为照明用三相四线供电,以前是要求零线和相线一样大,(道理同上)。现在不同了,因为现在很多照明设备都是电子的,存在高频谐波,比如节能灯,led灯等等,如果都是这样的灯具就要考虑加大零线的截面积,具体视情况而定。这在消防培训中专门讲过。
15-08-27 09:02
理论知识我真的不懂,只是昨天在哪里接线的时候,突然想到这个问题,毕竟车间里面三相电用得多,作为三相四线做单相用,零线就要考虑了,其实我们在测量单相电流的时候,估计好多师傅没有去看测量的是相线还是零线的电流哇。
15-08-27 10:02
我们在上理论课时,老师在上面讲,我们在下边玩,了解的也不多。
15-08-27 10:08

这个楼主 真该在去学习学习电工基础了  10楼是正解    恰巧 昨天我们这儿  也是配电箱 配电问题 我们的工程师跟我算 也是三相电电流相加 刚开始我没理  后来算的不像样子了 四平方的三线火电  算出来零线电流要过60A的电流 给我吓的 赶紧打住他  我知道他那样算肯定不对   因为我配电配了十多年了 从来没有遇见过要把零线加粗的 奈何我知道不能那样算  可是咱理论上说不过人家  最后说我电工基础没学好   人家会笑话我的那样配线  我当时心里就乐了  真不知道会笑话谁
最后修改:2015/8/27 18:00:09
15-08-27 12:29
零线掉了,单相电压升高是因为你三相不平衡。相当于零线带电。
15-08-27 13:38