主题:新人发帖,求大神赐教,在线等,急急急急急急急。。。。。。。

点击:623 回复:5

现做一个系统,里面包括安全电路和一般电路,安全电路上的点走300的故障安全PLC。安全线路的DI有30几个,DO有10个,AI有1个。一般电路里DI有40个,DO有20个,AI有10路,AO有10路,要求要连到以太网通讯,请问需要不需要用profibus DP 还是直接CPU带几个模块直接走,大概选那几个型号的模块。求大神赐教
15-08-21 10:27
没做过,可直接选型安全型CPU带安全型IO模块,再在底板上安装普通的IO模块即可,至于以太网口,选CPU的时候可以选择有网口的即可。
15-08-21 10:57
谢谢师傅,我想问下,是不是不需要选两个CPU,一个故障安全的,一个一般的
15-08-21 11:23
后面我觉得可以用扩展模块,
15-08-21 11:35
选择安全型PLC即可,不必要两个PLC.
15-08-21 16:05
带个从站就可以啦