登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:今天送电的一个怪事
点击:2562 回复:47
楼主
编辑
引用
管理
329345277
给柜子送电前,检查柜子,测量电机一切正常。
说明下柜子里有个PLC控制一个变频器,及电机的强冷风扇等。风扇和变频器从一个空开上取电
然后就是送电,测量下每相对零都在230V左右正常,然后启动电机,现场说电机启动了,但风扇没转。
检查接控制风扇的接触器动作了啊。
那就在测量下风扇电机,没问题,奇怪了啊。
在启动,风扇还是不转,一测量A、C相竟然没电压,就更奇怪了,大伙猜猜啥情况
最后修改:
2015/8/18 9:20:55
15-08-17 22:02
1楼
编辑
引用
管理
329345277
现场的情况在11楼,安装人员竟然把A、C相接到一起了。
太郁闷了,而且变频器无报警正常运转。
当风扇不转时,我首先想到就是大伙想的是不是线路虚接了,断电查了一会都正常,然后在送电,测量,每相对零还都有220V,正常啊,然后测量AB相,正常。BC相正常。测到AC相的时候才发现问题。
说个小插曲,我之前送电习惯每相对零测量,一是检测零线是否正常,二是现场一次一个质量较次的万用表我当时就测量一个380V的电源竟然炸表了,给我吓坏了。所以在此次送电时主要是对零测量,然后就测下AB相和BC相,就觉得没事了,就差AC相没测。
唉,看来还是自己马虎了。
最后修改:
2015/8/18 13:28:02
15-08-17 22:03
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
风扇前端断路器跳闸或者人为断开,你说呢
15-08-17 23:01
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
所述情况风扇不转(假设接触器已良好工作),则可先检查:①其主电源是否已送;②其出线是否正常。
15-08-17 23:26
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
线没压好呗。
15-08-17 23:45
5楼
编辑
引用
管理
光
肯定是某个接点 有问题啊
15-08-18 00:20
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
是不是變頻出來的電?
15-08-18 06:22
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
风扇上没电压。
15-08-18 07:32
8楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
应该是线没压好,接虚了。
15-08-18 08:16
9楼
编辑
引用
管理
华星电仪
主回路空开没合上
15-08-18 08:22
上一页
下一页
工控新闻
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
7.9%,规上工业的动能之变
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
更多新闻资讯