主题:今天送电的一个怪事

点击:2562 回复:47

没电进来啊
15-08-18 08:38
A C 接到一根相线上去了。
15-08-18 08:38
线没有压好吧
15-08-18 08:56
端子处的线没接好吧。
15-08-18 09:17
风扇接触器端子没接好、你说呢
15-08-18 09:52

引用 719975032 在 2015/8/18 8:38:50 发言【内容省略】

每相对零都有电压,估计是接到同一相了。。
15-08-18 09:53
线没有压好吧?
15-08-18 10:03
一相断过。
15-08-18 12:36

引用 高雅的雅 在 2015/8/17 23:01:39 发言【内容省略】

应该是我没说明白,AB相有点正常。
15-08-18 13:28

引用 719975032 在 2015/8/18 8:38:50 发言【内容省略】

现场还真是你说的情况,从一个总柜分到很多空开,然后给现场柜子送电,安装人员真的就把C相电线接到A相的铜牌上了