主题:台达伺服ASDA-A2能不能不接外部控制信号(CN1)直接用面板控制电机正 反转

点击:9869 回复:12

公司准备在设备上改用台达伺服,以前都是用三菱的,就是想先快速测定下伺服,就接动力线,不接控制信号,能不能用面板控制电机正转或反转,如果行,怎么设置呢,没查到相关资料,谢谢
15-08-13 13:59
可以的,用JOG模式
15-08-13 15:37
可以的,刚才我还故意打了一下客服问了,我问的是位置模式,正反转的话p101参数的第三位0-1呼唤可以控制正反装,其它设置好对应参数就可以运行了
若您希望进一步了解中达产品和服务, 或者您正在使用的中达产品有任何问题,请填写以下项目,以便我们为您提供专业的服务。注:我们仅在工作日回复您的在线留言,工作时间为周一到周五 8:30-4:30。
若您有紧急问题, 也可以致电客服热线:400-820-9595。
若您需要产品资料,可先至 “下载中心” 查找相关产品的型录、手册(使用说明书)、软件、配件等。
15-08-13 15:38
台达官网有ASDA-A2 系列应用技术手册下载。
http://www.deltagreentech.com.cn/downcenter-8.html
15-08-13 15:45
要设参数,然后用寸动按钮测试,说明书官网有
15-08-13 16:16

引用 zhyi0214 在 2015/8/13 15:38:13 发言【内容省略】

我也打了,打了3个才打通,还不能直接解答,要工程师给我回复,我已经试好了,谢谢大家,只是台达伺服很多参数要设置,还没习惯
15-08-13 16:47
基本伺服都有、
点动功能
15-08-13 17:44
急停不用接吗,那接口里面没有急停信号?
15-08-13 18:11
可以的,参数里面有JOG功能的,
15-08-14 08:52
急停等信号应当还是要接的,只是不用外部给脉冲;
15-08-14 10:24