主题:运算有问题了 请大神来看一下

点击:450 回复:9

附件 111.jpg
运算时候出现了红色 请问大神 这是为什么那 ? 感觉应该没有错误啊
15-08-13 11:32

引用 小泽奔跑 在 2015/8/13 11:32:04 发言【内容省略】

VW100能接受的数值最大为32767或者65535啊,VW20×25600…………我不敢想象了。
15-08-13 13:11
如1楼所说,超出数据范围啦
15-08-13 13:18
应如1楼所说,数据溢出了。
15-08-13 13:25
使用VD试试。
15-08-13 13:29
哦哦   这样啊  那如果进行这个运算的话 应该用什么比较合适那?
15-08-13 18:30
学习了。以前还没注意这个问题
15-08-13 19:40
乘这么大的倍数?
15-08-13 19:53
数据存不下了。
15-08-13 20:19
后面是双字节呀
15-08-13 21:43