登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:变频器老是报过流故障可能会是什么问题

点击:2394 回复:19

就是生产线上一个变频器带了一个接触器再带一个螺杆电动机
15-08-11 10:27
首先检查主线是不是松动或者交流接触器有没有问题,第二看看负载是不是有问题;可以把变频器加减速时间调整,或者把变频器设置过流自动复位
15-08-11 15:26
把接触器拆掉试试看
15-08-11 16:05
变频器和电机之间为什么要加接触器呢?能说一下原因吗?需要转换?还是...?
15-08-11 20:30
首先在可能的情况下监测是不是真的过流,再确定哪部分的原因。
15-08-11 21:03
把接触器拆除再看情况
15-08-11 23:02
接触器是先吸吗?
15-08-12 08:16
1、检查电机机械负载是否有卡死的地方,这样就容易导致过载。
2、检查线路看看是否有一相松动,接触不好。
15-08-12 08:34
一直在使用的设备,还是新装。
15-08-12 08:51

引用 kdrjl 在 2015/8/11 20:30:52 发言【内容省略】

同问,空载时的电流和电机额定电流差距有多少,变频器可以监控看看,一般是负载过大也有肯能启动停止时间没设置好
15-08-12 09:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯