主题:三相四线漏电开关老是跳
点击:2802 回复:39
10楼
编辑
引用
管理
1132995103
零线不要过漏保,就没事了
15-08-10 20:55
11楼
编辑
引用
管理
1515085365
会不会产生不良效果
15-08-10 21:02
12楼
编辑
引用
管理
光
就两个原因 要不线路 要不开关 一样一样排除 沉住气 相信自己 你就一定能找的到原因
15-08-10 21:06
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果换开关都没问题
那么就需要检查线路了!
15-08-10 21:09
14楼
编辑
引用
管理
1515085365
我怀疑又不会是镇流器不好,灯开久了发热导致绝缘不好啊,但如果这样,照理要送不上电啊
15-08-10 21:13
15楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看描述,是漏电保护跳吧;是总开关吗,漏电保护动作电流是多少。
若怀疑漏电电流过大,或可分回路查。
15-08-10 21:57
16楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
換新的不行,就該找線路問題了。或者再換一個不經過零線的漏保試試
15-08-11 06:25
17楼
编辑
引用
管理
1515085365
恩,总的。分的不跳。100a的三相四线漏电开关。30ma的
15-08-11 08:11
18楼
编辑
引用
管理
百里长青
真是邪门了,怎么老有人说改成零线不过漏保,我怎么也想不明白,办公楼单相负载多吧,这零线不过漏保,漏保也合得闸?想不明白,真是头痛!
15-08-11 08:17
19楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
零线短接失去漏保的意义啦。
15-08-11 08:24