登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:有关西门子200和台达变频器的问题
点击:1128 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
小泽奔跑
我现在分别有触屏一台 西门子200一台 变频器一台 在200上编了一个电机自锁的简单小程序后 按下触摸屏启动按钮 西门子200 有信号输出 但是台达变频器没有带动电机一起转动 但是在变频器上按下RUN键 电机就可以运转 请教各位为什么200 不能控制变频器带动电机运转那 是变频器参数设置有问题?还是其他问题?谢谢大家啦
15-08-08 16:24
1楼
编辑
引用
管理
9012573
变频器参数设置有问题,频率信号是端子控制的,但是启动信号是通过面板操作的
15-08-08 16:35
2楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
现在不太理解端子这个词 还有台达变频器的说明书上有一个数字操作器 这两个都是什么意思啊 小白求指导啊
15-08-08 16:40
3楼
编辑
引用
管理
ytleader
设置运行方式 频率来源等参数
15-08-08 18:00
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
1 3楼讲的对 楼主多看看变频器说明书
15-08-08 18:24
5楼
编辑
引用
管理
sunxp166
问题太模糊了吧 你猜
15-08-08 22:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
按你的描述,你变频器上设定的还是面板控制起停,而不是外部端子控制,当然PLC给的信号就无效了;
15-08-09 11:09
7楼
编辑
引用
管理
476184994
应该是通讯参数没有设置好
15-08-09 12:56
8楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
多看变频器说明书,变频器要设为外控。
15-08-09 13:49
9楼
编辑
引用
管理
twtynijj
你要设置成端子控制
15-08-09 15:01
上一页
下一页
工控新闻
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
更多新闻资讯