登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:有关西门子200和台达变频器的问题

点击:1128 回复:20

我现在分别有触屏一台 西门子200一台 变频器一台  在200上编了一个电机自锁的简单小程序后 按下触摸屏启动按钮 西门子200 有信号输出  但是台达变频器没有带动电机一起转动  但是在变频器上按下RUN键  电机就可以运转 请教各位为什么200 不能控制变频器带动电机运转那  是变频器参数设置有问题?还是其他问题?谢谢大家啦
15-08-08 16:24
变频器参数设置有问题,频率信号是端子控制的,但是启动信号是通过面板操作的
15-08-08 16:35
现在不太理解端子这个词     还有台达变频器的说明书上有一个数字操作器  这两个都是什么意思啊 小白求指导啊
15-08-08 16:40
设置运行方式 频率来源等参数
15-08-08 18:00
1 3楼讲的对 楼主多看看变频器说明书
15-08-08 18:24
问题太模糊了吧 你猜
15-08-08 22:52
按你的描述,你变频器上设定的还是面板控制起停,而不是外部端子控制,当然PLC给的信号就无效了;
15-08-09 11:09
应该是通讯参数没有设置好
15-08-09 12:56
多看变频器说明书,变频器要设为外控。
15-08-09 13:49
你要设置成端子控制
15-08-09 15:01