登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:压力变送器在储罐底部的运用?

点击:1462 回复:12

条件:
1.储罐为内部液体与大气接触。
2.储罐底部安装有压力变送器,通过检查压力计算流量。
3.储罐为弧形封头桶底。
4.储罐底部布置有出料口和出料气动球阀,以及转子泵。
5.液体有一定粘度,密度1.02左右,流体状态类似比较稀的蜂蜜。
问题:
出料的时候,阀开泵开,这个时候出料到另一个罐体,也是敞口式的罐子,此时压力变送器由正压直接变为负压,那么通过计算而来的液位就直接指向与零,但实际液位不是如此。
有什么方案去解决液位显示不准确呢?
15-08-06 13:32
看一下设计说明,压力变送器的量程是怎样标定的,既满罐时指示多少,空罐时指示多少。现在的压力变送器是否损坏。
15-08-06 16:31
如果看不到设计说明,是计算机控制的看一下组态软件,智能表控制的找一下说明书,看一下表的设置。
15-08-06 16:34

dlr

看来是采取静压的原理来测量液位的。楼主能否用图来说明一下变送器及出口管的具体安装位置?是否由于变送器取样口安装位置不合理,出料时阀开泵开造成了影响。
15-08-06 17:18
对,,是否是因为取压口与泵口过近造成的
15-08-06 17:29
远离进出管线,防止机泵运转造成的负压、正压介质对测量产生影响
15-08-08 22:03
换称重传感器
15-08-13 12:32
不是这个读取的原因
15-08-21 19:02

引用 dlr 在 2015/8/6 17:18:19 发言【内容省略】

附件 1111.jpg
管道转角位置是就泵
15-08-21 19:06
附件 1111.jpg

引用 caoxuchao5 在 2015/8/6 17:29:54 发言【内容省略】

管道转角位置就是泵,压力变送器那段管道是DN32的,到泵那段就变成DN40了
15-08-21 19:08

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯