登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:压力变送器在储罐底部的运用?
点击:1462 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
229966499
引用
jiaonpeng
在 2015/8/8 22:03:35 发言
【内容省略】
像您说的这个距离应该怎么样核算。管道口径,压力变送器安装管径,泵口径,泵与变送器距离等等参数都是可测或可选的,这个距离怎么确认
15-08-21 19:09
11楼
编辑
引用
管理
dlr
从照片看明显就是压力变送器的取样点选择不合理,这相当于是在测量泵的入口压力,这就是一开泵压力变送器由正压直接变为负压的原因,现在只有改动压力变送器的安装位置才行,可在罐底部远离泵出口管的位置另开孔来安装压力变送器。
15-08-21 21:04
12楼
编辑
引用
管理
hdjchai
压力变送器换个位置,装到罐壁上,标定好,在零位以上设个联锁点(例如5%),到5%强行停止以保证测量的准确性。
15-08-23 06:43
上一页
上一页
工控新闻
《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》印发
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
更多新闻资讯